如何裁减对品质和体量流量HWLUB智能涡街流速計的

质量和体积流量HWLUB智能涡街流量计结构简单,无运动磨损部件;测量精度高、可靠性高、不需现场调试;可远距离传输流量信号,能与计算机联网,实现集中管理;放大板采用独特设计,气、液通用。是基于卡门旋涡原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计。那么在使用过程中如何减少对仪器的损害呢?

图片 1

为了延长仪器的使用寿命,减少对仪器的损害,需注意以下事项:

涡街流量计安装

1、传感器应尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。

涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。表内的参数能长期稳定,是一种比较先进、理想的测量仪器。1、合理的选择安装地点避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。

2、涡街流量计由于在涡流的客场很重的是在K系数确定,K系数的准确与否直接影响循环的准确性,更换仪表零件磨损和工艺管道,可以影响系数。很多化工厂的手段和校准的缺乏,只有通过校准,操作过程的影响,将发送到较好尊时间的漩涡。

2、上下游必须有足够的直管段。若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。

3、测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。

3、管道采取减振动措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。

4、应对质量和体积流量HWLUB智能涡街流量计做到定时清洗,发现个别探针检测孔被污物甚至包裹在塑料中,影响了正常的测量。

4、在水平管道上安装是涡街流量计常用的安装方式。测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。

5、测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。测量液体流量时,液体流向应由下向上,这样不会将液体重量额外附加在探头上。

5、传感器在垂直管道的安装。测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。

6、定期检查和屏蔽,消除了外界干扰。

6、测压点和测温点的选择。根据测量的需要,需在传感器附近测量压力和温度时,测压点应在传感器下游的3-5D处,测温点应在传感器下游的6-8D

7、不管是环境的选择还是管道的安装,都有一定的要求,只有符合安装要求,才能确保仪表的安全正常使用。

7、传感器在水平管道的侧装。无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。

8、避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。

8、传感器在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。测量高温蒸汽时,保温层多不能超过支架高度的三分之一。

9、安装探头在潮湿的环境中时,应定期干燥或固化时间。因为探测器本身做防潮处理,受潮后的操作。

液体涡街流量计通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能,温压补偿智能型涡街流量传感器是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体的流量装置。对于产品来说都有自己所不能达到的,也就是所谓的局限性。下面是我们为大家提供的关于液体涡街流量计使用时的局限性的介绍 。1、高压流体目前市场上的涡街流量计其压力等级有4MPa和6.4MPa等多种。如果被测流体压力再高,人们还是喜欢用老一套的方法,差压式流量计。2、高温流体所适用的流体温度上限一般为400;450℃。从现场实际应用情况来看,不同的厂商提供的不同品牌涡街流量计。有的品牌只能短时期达到所承诺的温度上限。例如某欧洲品牌,一台新的涡街流量计在400℃的条件下能可靠使用半年,半年以后,输出就全无了再换上一台全新的还是只有半年的寿命。3、低密度流体最低可测流速要受到流体密度的制约。这是因为被测流体经旋涡发生体所产生的旋涡,涡街流量计用来丈量气体和蒸汽流量时。作用在传感器探头上,相应发生个数相同的电脉冲,此电脉冲的幅值与旋涡对探头所产生的推力大小有关,推力越大,脉冲幅值也越大,而此推力与流速的平方成正比,又同流体的密度成正比。当密度小到一定水平,流速又较低时,推力太小,以致脉冲幅值相应太小,导致被噪声所淹没,最后,脉冲不能被可靠地检出。但是如果流速较高,推力仍可增大到足够大,以致脉冲幅值增大到足够大,最后仍能被可靠地检出。

10、若质量和体积流量HWLUB智能涡街流量计传感器安装点的上游在同一平面上有两个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D;若传感器安装点的上游在不同平面上有两个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D;调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。

本文由六彩开奖直播现场发布于人才招聘,转载请注明出处:如何裁减对品质和体量流量HWLUB智能涡街流速計的

您可能还会对下面的文章感兴趣: